Управление фекальным насосом

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Внимание! Форум компании "Рэлсиб" - ЗАКРЫТ!!! -> Управление насосами и поддержание уровня
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
prozhig



Зарегистрирован: 27.04.2008
Сообщения: 3
Откуда: Новосибирск

СообщениеДобавлено: Пн Июн 30, 2008 9:54 am    Заголовок сообщения: Управление фекальным насосом Ответить с цитатой

Посоветуйте,пожалуйста,какое оборудование можно применить для управления фекальным насосом по двум уровням.Вода очень загрязненная:перо птицы,грязь,фрагменты тканей птицы и т.п.Какие датчики уровня могут работать в такой среде?Спасибо заранее!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ландочкин И.Г.
Модератор
Модератор


Зарегистрирован: 15.12.2007
Сообщения: 229
Откуда: ГК Рэлсиб

СообщениеДобавлено: Вт Июл 01, 2008 6:31 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Думаю, что лучшим решением будет использование поплавкового датчика. Но не обычного, а с использованием, например, герконов.
Конструкция может быть такой. Труба из дюрали. В ней на нужных уровнях установлены герконы, провода выведены на поверхность. Труба внизу заглушена. Вокруг трубы- поплавок в виде спасательного круга, внутри которого находится магнит.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Юрий_Уфа



Зарегистрирован: 24.11.2008
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Пн Ноя 24, 2008 7:04 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Практика критерий истины - лучше рычажный, причем точка подвеса вне уровня воды. Поплавок должен быть большим. Т.к на него осядет много "чего-нибуть". Если в виде бублика -то возможны заедания.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ландочкин И.Г.
Модератор
Модератор


Зарегистрирован: 15.12.2007
Сообщения: 229
Откуда: ГК Рэлсиб

СообщениеДобавлено: Пт Янв 23, 2009 9:00 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Не могу ничего возразить против практики.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Михаил Агафонов



Зарегистрирован: 23.12.2008
Сообщения: 6

СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2009 3:09 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Я тоже так считаю - рычажный в такой системе надёжнее, бублик будет либо заедать при малых зазорах, либо герконы не отстроишь при больших зазорах. С другой стороны, герконовый датчик в такой системе самый надёжный. И ещё - требуется двухпороговая система, а пока предлагаются только однопороговые. Проблемы с аналогичными датчиками я описывал в разделе "Осторожно, Грабли". Полагаю, надо оба предложения "поженить": Использовать большой надёжный поплавок, а над уровнем жидкости установить линейку (или трубку) с герконами, мимо которых будет перемещаться магнит, связанный с поплавком. Вариантов механической конструкции много. Советую, на мой взгляд, самый надёжный:
- Датчиков должно быть не на два уровня, а на 4 (см. мою статью). Аварийный нижний, Рабочий нижний (выключить насос), Рабочий верхний (включить насос), Аварийный верхний. Использование аварийных сигналов зависит от возможностей и квалификации электронщиков, разрабатывающих эту автоматику.
- Поплавок должен соединяться гибкой ниткой (из толстой лески - она не мокнет и не реагирует с агрессивными средами) через блок с грузом-противовесом (это известный эквивалент пружины, который в механике иногда называют "гравитационной пружиной"). Желательно установить пятый датчик, срабатывающий при обрыве нити.
- Обязательно в схему автоматики добавить устройство звукового сигнала при аварийных ситуациях.
Мне кажется, что мною написано много, а на самом деле всё это легко реализуется.
Дополнение. В своей статье я описывал и вариант с электродным способом измерения уровня. Там же его достоинства и недостатки. Статья "Телевизионный кабель тоже датчик".
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Михаил Агафонов



Зарегистрирован: 23.12.2008
Сообщения: 6

СообщениеДобавлено: Сб Янв 24, 2009 3:26 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Специально для prozhig.
Рекомендую перед тем как монтировать установку, выслать мне чертежи и схемы для анализа. Может я что-нибудь умное посоветую. Мои реквзиты у администратора сайта.
Я к тому, что есть нюансы. Например, категорически не рекомендую плдключать герконы непосредственно к катушкам контакторов или пускателей, несмотря на гарантированные изготовителями характеристик герконов, потому что с течением времени они подгорают. Пусть герконы управляют катушками через, например, твердотельные реле. При этом они вам будут служить вечно. В противном случае, скажем, через полгода, однажды автоматика не сработает. В зависимости от реализованной схемы могу потом посоветовать перечень профилактик и их периодичность.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ART-MEDIUM



Зарегистрирован: 13.03.2010
Сообщения: 18

СообщениеДобавлено: Сб Мар 13, 2010 2:51 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

А почему в данном случае нельзя использовать кондуктометрические датчики вкупе с тем же Контуром? Shocked

Последний раз редактировалось: ART-MEDIUM (Вс Мар 14, 2010 8:50 pm), всего редактировалось 1 раз
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ландочкин И.Г.
Модератор
Модератор


Зарегистрирован: 15.12.2007
Сообщения: 229
Откуда: ГК Рэлсиб

СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 7:41 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

С фекальными стоками кондуктометрические датчики могут не работать, т.к. на датчике может налипнуть слой проводящей массы и он перестанет чувствовать уровень. А вот Контур с другим датчиком использовать можно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ART-MEDIUM



Зарегистрирован: 13.03.2010
Сообщения: 18

СообщениеДобавлено: Вс Мар 14, 2010 9:12 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если я правильно понимаю, опасность налипания сухой массы существует только для датчика верхнего уровня, так как нижний постоянно омывается водосодержащей жидкостью. При достижении уровня стоков верхнего датчика с засохнувшей на нем массой очевидно произойдет задержка его срабатывания, обусловленная временем, необходимым на его пропитку водой. Это приведет к временной задержке сигнала, которую можно учесть при выборе положения датчика. При этом наличие аварийного по верхнему уровню датчика никто не отменял, а он при нормально работающей системе управления всегда будет чист. Дешевизна и простота кондуктометрических датчиков позволяет легко их дублировать (в т.ч. и многократно) с дальнейшей несложной обработкой показаний, резко поднимая надежность всей системы управления.
Надежность же поплавкового датчика неизмеримо ниже, т.к. из-за неизбежного налипания на нем масс (чем больше поплавок - тем больше и грязи на нем налипнет) поплавок может однажды вовсе не подняться, а использование поплавка очень большого размера может препятствовать стоку, нарушая регулирование.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ландочкин И.Г.
Модератор
Модератор


Зарегистрирован: 15.12.2007
Сообщения: 229
Откуда: ГК Рэлсиб

СообщениеДобавлено: Пт Мар 19, 2010 5:59 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Чаще наоборот. Происходит налипание жидкой массы с закорачиванием на землю.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ART-MEDIUM



Зарегистрирован: 13.03.2010
Сообщения: 18

СообщениеДобавлено: Сб Мар 20, 2010 12:50 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Т.н. заиливание?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ивасик



Зарегистрирован: 18.02.2011
Сообщения: 5

СообщениеДобавлено: Чт Фев 24, 2011 10:27 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Заинтересовали статьи, о которых упоминает Михаил Агафонов.
Где можно их посмотреть?

!!!Михаил скинул мне ссылочку на статьи, если кому будет интересно, пишите тоже скину.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Внимание! Форум компании "Рэлсиб" - ЗАКРЫТ!!! -> Управление насосами и поддержание уровня Часовой пояс: GMT + 6
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group