вопрос по вкл/выключению насоса с помощью гидростич.датчика

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Внимание! Форум компании "Рэлсиб" - ЗАКРЫТ!!! -> Управление насосами и поддержание уровня
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
koschenev



Зарегистрирован: 26.10.2011
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 12:57 pm    Заголовок сообщения: вопрос по вкл/выключению насоса с помощью гидростич.датчика Ответить с цитатой

Здравствуйте, а контур-у может при помощи гидростатического датчика осуществлять включение и выключение насоса по верхнему и нижнему уровню. При этом показывая процент заполнения без использования электродов или поплавков.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
admin
Администратор
Администратор


Зарегистрирован: 13.12.2007
Сообщения: 32
Откуда: ГК Рэлсиб

СообщениеДобавлено: Ср Окт 26, 2011 4:06 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если тип выхода у гидростатического датчика токовый, то тогда у КОНТУРа есть такой алгоритм.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
koschenev



Зарегистрирован: 26.10.2011
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 8:10 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Если я правильно понял, то я могу поставить на ёмкость гс.датчик подсоединить его к контуру, выбрать определённый алгоритм и при осушении ёмкости до определённого мною выбранного процента контроллер должен включить насос. А по заполнении до установленного мной процента, должен его выключить. При этом постоянно показывая на собственном дисплее линейный процент в ёмкости. Так ли это?
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хохол
Модератор
Модератор


Зарегистрирован: 07.12.2010
Сообщения: 69
Откуда: ГК Рэлсиб

СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 8:33 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

да, верно и контур может при этом показывать уровень либо в процентах либо в метрах или других удобных единицах...
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кузнецов А.Г.
Модератор
Модератор


Зарегистрирован: 14.05.2008
Сообщения: 63
Откуда: ГК Рэлсиб

СообщениеДобавлено: Чт Окт 27, 2011 8:59 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Контур-У показывает уровень сигнала только в условных единицах (процентах). Если у датчика токовый выход 4-20мА, то при настройке входа прибора на соответствующий датчик показания будут при 4мА - 0, при 20мА - 99. Порог срабатывания реле (уровень заполнения) также выбирается из диапазона 0-99. Ограничен максимальный уровень снижения - гистерезис, 9 %. Например, если задать уставку 80, гистерезис 9, то насос заполнит резервуар до 80% и отключится. Когда уровень опустится до 71% насос снова включится и т.д.

Для подобного алгоритма работы не обязательно использовать Контур-У. Можно применить Ратар-03. В этом случае индикацию можно настроить в удобных единицах измерения, а гистерезис задается в пределах 1-100.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Внимание! Форум компании "Рэлсиб" - ЗАКРЫТ!!! -> Управление насосами и поддержание уровня Часовой пояс: GMT + 6
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group