Вентиляция прохладным воздухом.

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Внимание! Форум компании "Рэлсиб" - ЗАКРЫТ!!! -> Технические консультации
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Владник



Зарегистрирован: 11.01.2012
Сообщения: 2
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Ср Янв 11, 2012 10:46 am    Заголовок сообщения: Вентиляция прохладным воздухом. Ответить с цитатой

Вентиляция прохладным воздухом.

Я хочу поставить термоизолированный ящик для овощей на
утепленной и обогреваемой(+20) лоджии.

Поддержание температуры внутри ящика (+3...+10) происходит за
счет принудительного обдува наружным воздухом вентилятором по
теплоизолированной трубе, соединяющему объем ящика и уличный
воздух(есть вторая труба для оттока воздуха).

Хотелось бы реализовать такой алгоритм(2 датчика температуры
+ вентилятор max 10Wt 220v):
1. Приточной вентилятор включается только если температура
снаружи меньше температуры внутри ящика( на 3(T3) градуса).
2. При соблюдении п.1, если величина температуры внутри ящика
больше ...+10(T2), то включается приточной вентилятор, а при
достижении температуры внутри ящика ...+3(T1) приточной вентилятор
выключается.
3.(не обязательно) Время постоянного включения вентилятора не
может быть больше, чем 10(N)минут. Интервал между включениями
вентилятора не может быть меньше, чем 10(M) минут

Пожалуйста, укажите как и спомощью каких выпускаемых вами
изделий возможна реализация подобного алгоритма.
Можно ли получить реализацию такого алгоритма в Ратар–03 ?

Можно обобщить задачу(указанный алгоритм).
Вентиляция помещения - приток в помещение летом прохладного наружного воздуха как только вечером температура снаружи становится меньше, чем внутри. Плюс режим принудительной вентиляции с регулируемой скважностью.
(2 датчика t - наружный и внутренний, вентилятор 50Вт, очень инертный датчик присутствия или просто включение, задание температурного и временных интервалов)
Причем эта система может работать одновременно со сплит-кондиционером и, не мешая ему, обеспечивать приток свежего воздуха.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ландочкин И.Г.
Модератор
Модератор


Зарегистрирован: 15.12.2007
Сообщения: 229
Откуда: ГК Рэлсиб

СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 10:16 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день!
Такую задачу можно действительно реализовать при помощи терморегулятора Ратар-03. Для этого нужно к одному входу подсоединить дифференциальную термопару, один спай термопары разместить на улице, другой внутри короба, установить уставку для данного канала 3 С и гистерезис например 2 С. Ко второму каналу подключить обычную термопару и установить рабочий спай внутри короба, установить уставку для данного канала 10 С и гистерезис, например 7 С. Два выходных реле нужно подключить последовательно. В этом случае управление вентилятором будет осуществляться при одновременном выполнении двух условий. Необходимо также установить режим работы регулятора- холодильник.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Владник



Зарегистрирован: 11.01.2012
Сообщения: 2
Откуда: Москва

СообщениеДобавлено: Пт Янв 13, 2012 3:52 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Приветствую!
Спасибо за подробный и быстрый ответ.
Дополнительные вопросы:

1. Дифференциальную термопару можно ли сделать из двух термопар (Термопары гибкие К11, аналог ТП 011), соединив последовательно, навстречу др.другу?

2. Ничего, если длина кабеля одной термопары будет на 7 метров больше?

3. Верен ли примерный заказ:
а) Ратар-03 1шт (уставки задаются вручную самим пользователем?)
б) Термопара гибкая К11 3шт (длина кабеля:0,5м,0,5м и 3м)
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ландочкин И.Г.
Модератор
Модератор


Зарегистрирован: 15.12.2007
Сообщения: 229
Откуда: ГК Рэлсиб

СообщениеДобавлено: Пн Янв 16, 2012 11:45 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

1.Можно, но мы вам сделаем дифференциальную сразу.
2.Нормально.
3.Термопара дифференциальная ТП.L-К11.0,5-0,5*0,5*3,0
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Внимание! Форум компании "Рэлсиб" - ЗАКРЫТ!!! -> Технические консультации Часовой пояс: GMT + 6