Список форумов Внимание! Форум компании

Внимание! Форум компании "Рэлсиб" - ЗАКРЫТ!!!

ВСЕ ВОПРОСЫ по ПРОДУКЦИИ ЗАДАВАЙТЕ НА САЙТE https://relsib.com во вкладках "ВОПРОСЫ И ОТЗЫВЫ"
Чтобы получить техническую консультация, запросить доп. документацию - обратитесь к online-консультантам или напишите на эл. почту: chif@relsib.com
 
 FAQFAQ   ПоискПоиск   ПользователиПользователи   ГруппыГруппы   РегистрацияРегистрация 
 ПрофильПрофиль   Войти и проверить личные сообщенияВойти и проверить личные сообщения   ВходВход 

Совместимость ПО датчика ДВТ-03 RS
На страницу 1, 2  След.
 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Внимание! Форум компании "Рэлсиб" - ЗАКРЫТ!!! -> Измерение относительной влажности воздуха
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Клюев Сергей



Зарегистрирован: 20.12.2010
Сообщения: 27

СообщениеДобавлено: Пн Dec 20, 2010 9:34 pm    Заголовок сообщения: Совместимость ПО датчика ДВТ-03 RS Ответить с цитатой

Пробовал использовать датчик температуры совместно с панелькой СП270 откомп ОВЕН. Указанный тип представления данных (Приложение Г карта Modbas-сервера) - Float Val не читается на СП 270 ( создал цифровой дисплей , команда 04х регистр 16 представдение DWold Float Прошу подсазать организацию протокола для датчика дабы можно было использовать подобные датчики с оборудованием ОВЕН
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Голощапов Ю.В.
Гость





СообщениеДобавлено: Чт Dec 23, 2010 11:42 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Проверяем с СП270. По результатам пришлю по эл. почте демо проект.
Вернуться к началу
Клюев Сергей



Зарегистрирован: 20.12.2010
Сообщения: 27

СообщениеДобавлено: Пт Dec 24, 2010 3:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Жду, надеюсь на Вас
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ландочкин И.Г.
Модератор
Модератор


Зарегистрирован: 15.12.2007
Сообщения: 229
Откуда: ГК Рэлсиб

СообщениеДобавлено: Вт Dec 28, 2010 6:25 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день, Сергей,
проведённый нами анализ показал, что в используемой вами панели производства ПО"Овен" имеется системная ошибка. Сообщение об этом нами было отправлено разработчикам ПО"Овен" и получено с их стороны подтверждение. С панелями ф.Delta El. наши датчики работают без проблем.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Клюев Сергей



Зарегистрирован: 20.12.2010
Сообщения: 27

СообщениеДобавлено: Пт Dec 31, 2010 3:37 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Прошу прислать официальное подтверждение особенностей работы Вашего оборудования ДТВ-03RS на панеле оператора СП 270 производства Овен
Пожалуста не шлите отписки, требуется нормальный рабочий документ для дальнейшей работы.
адрес электронки Вам известен.

С уважением Сергей Клюев
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Голощапов Ю.В.
Гость





СообщениеДобавлено: Вт Янв 11, 2011 12:21 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Клюев Сергей писал(а):
Прошу прислать официальное подтверждение особенностей работы Вашего оборудования ДТВ-03RS на панеле оператора СП 270 производства Овен
Пожалуста не шлите отписки, требуется нормальный рабочий документ для дальнейшей работы.
адрес электронки Вам известен.

С уважением Сергей Клюев


Просьба утановить сначала обновленное ПО ОВЕН для СП270 (патч), для чего необходимо обратиться в техподдержку ОВЕН.
Официальный ответ по электронной почте отправлен 11/01/2011.
Вернуться к началу
Клюев Сергей



Зарегистрирован: 20.12.2010
Сообщения: 27

СообщениеДобавлено: Вс Янв 23, 2011 8:11 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Провел работу по доработке программы панели СП270 ОВЕН.
- обратился за тех. поддержкой в ОВЕН, нормально поговорили,
действия:
-переустановил программу СП200( взял с сайта ОВЕН);
- установил программу (патч) в конфигуратор СП200( получил от ОВЕН),
- загрузил простейший проект( для отображения значения с ДВТ-03)панель пищит, серый экран без картинки.
- внес несколько изменений в проект( любые,например скорость, режим порта) и вновь загрузил проект,
- патч разместился в программе, появилось изображение 3х дисплеев на панельке СП270(%RH, точка росы, температура датчика) .
- исправил и загрузил первоначальные параметры проекта ДВТ-03,
УРА, заработало.
В окне дисплеев появились значения с датчика ДВТ-03. В настоящий момент продолжаю прог. по прикладной теме.Появился вопрос- как перевести формат флоат в десятичный.
Спасибо
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ландочкин И.Г.
Модератор
Модератор


Зарегистрирован: 15.12.2007
Сообщения: 229
Откуда: ГК Рэлсиб

СообщениеДобавлено: Ср Янв 26, 2011 12:58 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Получается , что Овен долгое время изготавливал неработающие панели индикации
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Клюев Сергей



Зарегистрирован: 20.12.2010
Сообщения: 27

СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 1:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Да, получается, что в спешке за "успехом"(деньгами) не успевают нормально довести работу, посмотреть, поработать в реальной эксплуатации. Оценить множество вариантов способно сообщество энтузиастов. Поэтому и предлагают многие разработчики провести тестирование своих творений всем желающим.
По панельке СП270 - в режиме офлайн ( эмуляция без оборудования) выскакивает ошибка и проект прерывается. Причина всё та же- операция 3х. И это весьма неудобно. На Овне посмотрят, обязательно исправят. Вот сколько проблемм вытащил на свет Ваш датчик. А почему Вы не тестировали оборудование на данном виде "железа"? А как ведёт себя Нижегородское оборудование, и какое -либо от Российского производителя? Их ведь не так много, да и железки не такие уж и дорогие. Все мы на одной стороне, и дело у нас общее, да? Smile
Кому как не разработчикам оттачивать особенности оборудования.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ландочкин И.Г.
Модератор
Модератор


Зарегистрирован: 15.12.2007
Сообщения: 229
Откуда: ГК Рэлсиб

СообщениеДобавлено: Сб Янв 29, 2011 6:00 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Тестировали , но с давно проверенными нами панелями компании Дэльта Эл. , которые продаёт наша торговая компания на www.kip.su.
и с нормальными Scada системами.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Клюев Сергей



Зарегистрирован: 20.12.2010
Сообщения: 27

СообщениеДобавлено: Вс Янв 30, 2011 1:06 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Что такое нормальные Скада системы?
А где спрятаны мины и скрытые камни? Время у Всех тратится одинаково, очередь идёт неумолимо. Зачем тратить время на пробы проверенного, Сообщите что стало известно!
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Голощапов Ю.В.
Гость





СообщениеДобавлено: Пн Янв 31, 2011 10:55 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Мы давно работаем с MasterScada. При этом используем OPC ModBus сервер ОВЕН, Lectus, CoDeSys. Могу подтвердить работоспособность этих компонентов для достаточно больших систем сбора данных и управления (более 170 точек ввода вывода).
Вернуться к началу
Клюев Сергей



Зарегистрирован: 20.12.2010
Сообщения: 27

СообщениеДобавлено: Сб Фев 05, 2011 2:02 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Пробовал использовать панель и датчик ДВТ-03 на реальном объекте с другими устройствами
Выяснилось - пропала функция записи 0х06. Выходные устройства типа МВУ, ТРМ не отвечают. Требуется доработка програмного обеспечения СП200. Был в Овене у Ильи Александровича, он это обнаружил и предложил: вариант как обойти данную проблемму, или поменять оборудование (ДВТ-03RS) и применять конфигуратор без патча. Я выбрал - заменить оборудование, сроки сдавать работу не позволяют сейчас переделывать всю прикладную программу. Sad
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Родионов Игорь



Зарегистрирован: 14.03.2012
Сообщения: 2

СообщениеДобавлено: Ср Мар 14, 2012 6:42 pm    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Голощапов Ю.В. писал(а):
Мы давно работаем с MasterScada. При этом используем OPC ModBus сервер ОВЕН, Lectus, CoDeSys. Могу подтвердить работоспособность этих компонентов для достаточно больших систем сбора данных и управления (более 170 точек ввода вывода).

Добрый день. Имеется МастерСКАДА и датчики ДВТ-03.RS
Не имеется ОРС драйвера.
Пробую ОРС сервер для приборов MODBUS от Овена.

СКАДА не видит переменную.

Вот настройки сервера Овен:

Преобразователь – автоматический
Период опроса мс – 1 000
Скорость обмена – 9600
Биты данных – 8
Четность – Нет
Стоповые биты – 1

Параметры устройства:

Имя – DVT-03RS
Описание –
Протокол – MODBUS-RTU
Адрес – 2 (перепрошит конфигуратором)
Задержка при опросе мс – 5
Перезапросы при ошибке – 3

Параметры переменной:

Имя – var1
Описание –
Тип – Слово (WORD)
Со знаком – V
Порядок байт Intel –
Младшим словом вперед (ОВЕН ПЛК) –
Функция чтения – Функция 02 (Read Discrete Inputs)
Адрес (16-ричный) – 0016 (тег относительной влажности с адресом 0Х0016)
Функция записи - отсутствует

Или я все делаю не правильно, или....)))
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кузнецов А.Г.
Модератор
Модератор


Зарегистрирован: 14.05.2008
Сообщения: 63
Откуда: ГК Рэлсиб

СообщениеДобавлено: Чт Мар 15, 2012 9:47 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день!

Для чтения данных нужно использовать функцию 04
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Внимание! Форум компании "Рэлсиб" - ЗАКРЫТ!!! -> Измерение относительной влажности воздуха Часовой пояс: GMT + 6
На страницу 1, 2  След.
Страница 1 из 2

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group