ДВТ-03.Т как из -40 +100 гр. 4-20ма в 0гр до +100 гр 4-20 ма

 
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Внимание! Форум компании "Рэлсиб" - ЗАКРЫТ!!! -> Измерение относительной влажности воздуха
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
Evgen



Зарегистрирован: 17.12.2012
Сообщения: 1

СообщениеДобавлено: Пн Dec 17, 2012 7:30 pm    Заголовок сообщения: ДВТ-03.Т как из -40 +100 гр. 4-20ма в 0гр до +100 гр 4-20 ма Ответить с цитатой

Здраствуйте всем, посоветуйте пожалуйста в моем трудном вопросе, ситуация такая, стоит турецкая линия в которой сгорел датчик измерения температуры и влажности, его параметры были такие 0-100 градусов соответсвовало 4-20 ма, и влажность 0-100% соответсвовало 4-20 ма, мы поставили ДВТ 03 . Т У КОТОРОГО -40 градусов соответствует 4 ма, а 100 градусов соответсвует 20 ма, и при этом на контроллере показывает нету температуру,(в программу конроллера немогу залесть так как процессор турецкий инфы никакой ненашел) а мне нужно чтобы 0 градусов соответсвовало 4 ма и 100 градусов соответсвтовало 20 ма, можно ли как то какимито соединениями сопротивлениями как то сдвинуть порог измерения ???
п.с. влажность показывает верно.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Ландочкин И.Г.
Модератор
Модератор


Зарегистрирован: 15.12.2007
Сообщения: 229
Откуда: ГК Рэлсиб

СообщениеДобавлено: Ср Dec 19, 2012 10:21 am    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой

Добрый день,
сделать под ваш заказ датчик- не совсем реально, т.к. это будет дорого. Практически вам нужно между датчиком влажности и контроллером поставить преобразователь токовый сигнал в токовый сигнал. С нашего датчика в диапазоне измерения 0...100 С вы получите сигнал скажем 7,8...20 мА(подсчитайте точно). Теперь этот сигнал 7,8...20 мА вам нужно перевести в 4...20 мА. с использованием какого-нибудь стандартного прибора. Нам кажется, что для этой цели подойдёт терморегулятор ПО "Овен" с токовым входом и токовым выходом.
Ещё один выход-поставить рядом с датчиком влажности датчик температуры с токовым выходом. Такие датчики у нас есть.
Вернуться к началу
Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Внимание! Форум компании "Рэлсиб" - ЗАКРЫТ!!! -> Измерение относительной влажности воздуха Часовой пояс: GMT + 6
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах



Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group